住まいの画像相談掲示板
住まいの画像相談掲示板です、 質問される場所の画像とコメントが書き込めます。
このレスは下記の投稿への返信になります。内容が異なる場合はブラウザのバックにて戻ってください |
追加の質問です。
キロロン
外壁下地と内壁下地ともに構造用合板(5mmから12mm厚)を使用する場合、壁倍率は5になるのでしょうか。
2011年04月13日 (水) 02時26分 (52)
D工(でぇ〜く)管理人
壁倍率は合算で5.0になりますが、
耐力壁は一部を強化するよりも
バランスが大事です。
2011年04月19日 (火) 00時29分 (54)
キロロン
ご回答ありがとうございます。
耐震補強で外壁下地と内壁下地ともに構造用合板を追加施工されている例はあまり見ませんが、強度はあるということですね。筋かいとの併用は合板の耐久性が短いということが起因しているのでしょうか。
2011年04月20日 (水) 01時28分 (55)
D工(でぇ〜く)管理人
現実問題として1ケ所の耐力壁に5.0を
受け持たせると言うことは一部に集中させてしまうことになるので、あまり薦められません。
よって構造用合板+筋交いで数値を上げています。
耐力壁は一部に集中させるのではなく、バランスよく配置するのが得策です。
2011年04月26日 (火) 18時23分 (57)