[2816] 空調パッケージの地絡事故 投稿者:まっちゃん 投稿日:2014年12月12日 (金) 22時50分
空調パッケージで運転中、たまに地絡検出で遮断器がトリップするということがありますが、最近になってやっと原因がわかってきたような気がします。

現象としては
@冷房運転もしくは暖房運転中に起きる
A一度地絡トリップが起きるとその後は正常に運転する

@からして、原因部位はコンプレッサにあることは想像できます。
また、地絡トリップしていることから、電路の絶縁が破れていることは明らかです。 それと、トリップの後正常運転に回復していることより

たぶん、コンプレッサ内部の絶縁劣化(経年)により、絶縁部にピンホールが生じて、水が浸み込んだものでしょう。 ある意味CVケーブルの水トリーみたいなもの。 トリップ後に正常運転に回復するのは、地絡電流が流れることで乾燥してピンホール部の絶縁が回復すると考えればいいのではないかと。

■[2818] クランクケースヒータまっちゃん(2014年12月17日 (水) 06時27分)
業者さんの現調で、漏電箇所がわかりました。
「クランクケースヒータ」だそうです。

これから、これですこし空調機器の勉強ができそうです。