[2612]
投稿者:りゅう
投稿日:2009年06月04日 (木) 22時05分
|
|
抵抗R1、R2、コンデンサC2を接続したときの入力電圧Ei(t)V、出力電圧Eo(t)Vをそれぞれ入力と出力信号とする伝達関数を求めて下さい。また、このときの制御補償動作は何ですか? |
■[2619] 伝達関数1まっちゃん(2009年06月20日 (土) 21時46分)
|
流れる電流をiとして、回路方程式をつくると Ei(t)−Eo(t)=R1・i(t) 1式 R2・i(t)+1/C(∫i(t)dt)=Eo(t) 2式
この式をラプラス変換すると Ei(s)−Eo(s)=R1・I(s) 3式 R2・I(s)+1/Cs(I(s))=Eo(s) 4式 伝達関数G(s)はEo(s)/Ei(s)で表されるので,3,4式より
G(s)=Eo(s)/Ei(s) =(1+CsR2)/(1+Cs(R1+R2)) =(1+T2s)/(1+T1s) 但し、T1=C(R1+R2)、T2=CR2
(制御補償動作というのは意味がわかりません。質問の意味を説明してください。) |
|
■[2626] りゅう(2009年06月30日 (火) 21時58分)
|
回答ありがとうございます。 制御補償動作は、私も理解不足ですので勉強してみます。 大変すいませんでした。 |
|
| |