[2609] サイリスタ素子の整流回路
投稿者:とら
投稿日:2009年06月04日 (木) 21時12分
|
|
逆電圧の最大値400Vに耐え得るサイリスタ素子を用いて整流できる無負荷直流電圧(平均値)の最高値は、つぎの各整流回路でそれぞれ何Vですか? @3相整流回路 A3相ブリッジ整流回路 B3相2重星形整流回路 以上の3点の電圧を教えて下さい。 ※無負荷直流電圧の最高値とは、制御角α=0、直流電流Id=0の場合の直流電圧です。 |
■[2620] サイリスタ素子の整流回路まっちゃん(2009年06月22日 (月) 20時58分)
|
単純に @3相整流回路 で、1.17倍で468v A3相ブリッジ整流回路 で、2.34倍で936v でいいんじゃないでしょうか。 B3相2重星形整流回路 は、どういう回路か知りません。 |
|
■[2627] りゅう(2009年06月30日 (火) 22時22分)
|
B3相2重星形整流回路ですが、私も理解不足ですいません。 |
|
■[2628] 3相2重星形整流回路電験初受験(2009年07月01日 (水) 21時14分)
|
■[2629] りゅう(2009年07月02日 (木) 21時07分)
|
3相2重星形整流回路の直流電圧式Ed=1.17Ecosαの式により1.17×400(v)×cosα(制御角α=0)で468(v)かな? |
|
■[2630] 3相2重星形整流回路電験初受験(2009年07月03日 (金) 00時16分)
|
接続図から六相半波整流となるのでEd=1.35Ecosαだと思いますが? |
|
■[2631] りゅう(2009年07月04日 (土) 11時57分)
|
大変ありがとうございました。 う〜ん。電気は難しいです! |
|
| |