[2504] まるで解りません
投稿者:榛名
投稿日:2008年08月24日 (日) 10時12分
|
|
全く同じ単相変圧器3台を使用して△接続しそれぞれの 変圧器2次巻線電流がRS、ST、TR変圧器で50A 60A 70A の場合に2次側のRST各線には何A流れるのでしょうか? |
■[2507] 鹿の骨(2008年08月31日 (日) 12時52分)
|
榛名 さん こんにちは まず添付の図をご覧下さい。 三角形の3辺の長さが決まれば三角形は一つし書けません。 数学的には「三辺の長さが決まれば三角形は一義的に定まる。」と言います。 Irsを50A∠±0度とすれば他の電流の位相角は数学的に計算できます。 あとはいつものベクトル計算です。 Ir=Irs−Itrという感じで計算して行けば良いだけです。 三つの電流で書いたベクトル図が三角形にならない場合は【漏電】しています。 漏電していなければ【閉じた三角形】にならなないとインチキです。
具体的にどうやって計算するのか良く解りません。 基本原理だけ示しました。 |
|
■[2508] 榛名(2008年09月02日 (火) 17時09分)
|
鹿の骨さん、有り難うございます |
|
■[2511] 実際に計算をやりました(修正版) 鹿の骨(2008年09月07日 (日) 00時36分)
|
** |
|
■[2512] 修正しました 鹿の骨(2008年09月07日 (日) 00時50分)
|
先日アップした内容に間違いが有りましたので修正しました。
検算を「略」と書いて有りますが、どう検算しても正しい答えにならないので検算を記載できなかったのが実情です。 間違えた部分は角度の値の転記を間違えました。 (78.46度を87.46度と転記した。) 今度は多分合っていると思います。
別解が有りましたら何方かご披露願います。 |
|
■[2513] 榛名(2008年09月07日 (日) 11時27分)
|
鹿の骨さん 有り難うございました。 |
|
| |