【広告】楽天市場からブラックフライデーセール11月21日から開催予定

たのしい電気教室

”ご来場ありがとうございます。
「電験ノート」の質問は管理人ができるだけの回答を致します。
それ以外の質問については、自由討論でお願いします。
計算問題の質問は問題の出題元(例えば、H9年の3種出題とか、
電気計算何年の何月号何ページとか)、および解答値を予め、
明示してください。
画像投稿(30kbくらいが限度)はおおいにお寄せください。
*記事の削除法:ページの下段で記事番号とPASSを入力して、
削除をクリックしてください”
管理人に連絡(メール)


ホームページへ戻る

おなまえ
Eメール
題 名
アップロード
URL クッキー
削除キー (自分の記事を削除時に使用。英数字で8文字以内)
文字色
こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[2796] 三種 法規 問題 絶縁抵抗 投稿者:いまさら 投稿日:2013年08月10日 (土) 20時02分
たまにこちらの掲示板を拝見している者です。

いまさらですが、参考書の解説だけだといまいちシックリこないので投稿しました。

210V/105V とある場合の解き方がよくわかりません。

この問題の答えを解説して下さい。

答えは(3)1470Ω です。

m( _ _ )m
■[2797] ボケボケの頭で まっちゃん(2013年08月12日 (月) 13時31分)
もう、殆ど頭はボケテますので、その点はご了承のほどを

まず、変圧器の最大供給電流は
定格容量30(kVA) / 二次側電圧210(V) = 142.857(A)
ここでのポイントは二次側巻線の電圧を210Vととること。 中性点が接地されてるものの、210V巻線には違いありません。

また、電技上で許容される漏洩電流は最大供給電流の1/2000以下なので、
142.857/2000=0.07142(A) 以下

絶縁抵抗は対地電圧/許容される漏洩電流
       = 105(V) / 0.07142(A) = 1470(Ω) 以上
変圧器の中性点(線)は接地されてますので、対地電圧は105(V)を採用します。
■[2798] いまさら(2013年08月12日 (月) 20時02分)
まっちゃん 様へ

早速のお返事有り難うございます。

式だけの参考書だといまいち分かりませんでしたが、理解できました。

基本的なことだと思いますが、理解できていなかった事に今更気が付きました。

どうもありがとうございました。
■[2799] 鹿の骨(2013年08月18日 (日) 23時50分)
マルチポスト・・・
http://dende7777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=4665570




Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場からブラックフライデーセール11月21日から開催予定
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板