[2555] 進相コンデンサと電圧について 投稿者:鈴の助 投稿日:2009年02月08日 (日) 11時07分
迷ってます。教えてください。
負荷の一部に進相コンデンサ(10MVA)があり、遅れ負荷はゼロ。
TRの%Zは2%で22kV/3.3kVの電圧比とした場合。
TR1台のときと2台のときとでは、TR1次の電圧はどう変化しますか?
簡略のためTR%ZとSC10MVAだけとします。
ΔV=Q・%Z・V/10・100
  =10×2×22/1000=0.44KV ・・・TR1台のとき
  =10×1×22/1000=0.22KV ・・・TR2台のとき
とTR1台のほうが電圧アップが大きい。  
省エネでTR2台→1台停止した場合、22kV電圧がアップとなる。
これで、合ってますか?
■[2556] RE:進相コンデンサと電圧について まっちゃん(2009年02月08日 (日) 13時13分)
当問題ではTR一次側はあくまで送電端側と考えるべきで、トランスが何台になろうが電圧変化はないんじゃないでしょうか?

ΔV=Q・%Z・V/10・100
の式の意味合いがよく理解できないのですが、少なくともこの式には%Zが含まれているので、トランスを通しての電圧変動を意味していると言えます。
二次側の電圧変動でしたら、トランスが2台になるとインピーダンスが半減する分、電圧変動は半減するでしょう。
■[2559] 鈴の助(2009年02月12日 (木) 18時46分)
ありがとうございます。