[2553] 電流計の誤差試験について 投稿者:悩んでる者 投稿日:2009年02月07日 (土) 15時55分
下記について教えてください、お願いします。
例えば電流計の10Aでの誤差試験の方法ですが
 1.標準器相当器の電流を調整して標準器相当器に10Aを流した
   時の被試験器の電流指示値が誤差範囲かどうか
 2.標準器相当器の電流を調整して被試験器に10Aを流した時の
   標準器相当器の電流指示値が誤差範囲かどうか
どちらが正当な方法でしょうか?
■[2554] RE:電流計の誤差試験について まっちゃん(2009年02月07日 (土) 21時18分)
そもそも、誤差という意味合いを考えますと
誤差=真値−測定値
なのですが、この場合真値が10Aで標準器相当器が担当すべきものでしょう。
そう考えると、1の方が妥当な方法になろうかと思います。
■[2558] RE:電流計の誤差試験について 悩んでる者(2009年02月09日 (月) 22時45分)
有り難うございました。