【広告】楽天市場からブラックフライデーセール11月21日から開催予定

たのしい電気教室

”ご来場ありがとうございます。
「電験ノート」の質問は管理人ができるだけの回答を致します。
それ以外の質問については、自由討論でお願いします。
計算問題の質問は問題の出題元(例えば、H9年の3種出題とか、
電気計算何年の何月号何ページとか)、および解答値を予め、
明示してください。
画像投稿(30kbくらいが限度)はおおいにお寄せください。
*記事の削除法:ページの下段で記事番号とPASSを入力して、
削除をクリックしてください”
管理人に連絡(メール)


ホームページへ戻る

おなまえ
Eメール
題 名
アップロード
URL クッキー
削除キー (自分の記事を削除時に使用。英数字で8文字以内)
文字色
こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

[2422] 11年電力問10 投稿者:GT 投稿日:2008年05月15日 (木) 19時32分
次の記述は、我が国で一般的に用いられている非接地三相3線式の高圧配電線方式に関するものである。誤っているのは次のうちどれか。

(1)高圧配電線は、多くの場合、配電用変電所の変圧器二次側△巻線から引き出されている。
(2)一般に一線地絡事故時の地絡電流は十数アンペア程度であり、中性点接地高圧配電方式に比べて小さい。
(3)一線地絡故障中の健全相対地電圧は、正常運転時と同じである。
(4)地絡事故時の選択遮断方式は、中性点接地高圧配電方式に比べて複雑になる。
(5)高圧と低圧が混触した場合、低圧電路の対地電圧の上昇は、中性点接地高圧配電方式に比べて小さい。

五択の(5)ですがなぜ、中性点接地方式と比べて非接地式の方が小さいのでしょうか?よろしくお願いします。
■[2424] RE:11年電力問10  まっちゃん(2008年05月15日 (木) 22時36分)
わたしはこの問題のどれが、誤っているとされているのかはわかりませんが、実際どれですか?
パッと見て、(5)以外は、合っている様に思えるんですが。
■[2426] RE11年電力問10GT(2008年05月16日 (金) 12時47分)
すいません(3)が誤りでその他は文書どうりです。難しいですよね、この問題よろしくお願いします。
■[2427] RE11年電力問 まっちゃん(2008年05月16日 (金) 21時16分)
(3)一線地絡故障中の健全相対地電圧は、正常運転時と同じである。
は誤りですね。非接地系統では、中性点は健全時には三角形の中央に位置するのに対して、一線地絡時は中性点は三角形の頂点に移るから、それに連れて健全相の対地電圧は三角形の1辺の長さになります。

 さて、(5)についてですが、その前にB種接地抵抗とD種接地抵抗の相関関係はご存知でしょうか?
地絡事故時にB種接地抵抗が低いとD種接地抵抗の効果が薄くなってしまうということですね。
高低圧の混触事故は高圧側からみると、ある種地絡事故と解釈できます。そして、高圧側の中性点抵抗は先のB種接地抵抗、低圧側はD種接地抵抗と見れます。
高圧側が接地方式ならB種接地抵抗が小さく、非接地方式ならB種接地抵抗は無限大ということです。
このことから、接地方式では混触事故時は低圧側に過大の電圧がかかり、非接地方式ではあまりかからないことになります。




Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場からブラックフライデーセール11月21日から開催予定
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板